Наименование показателя | Технические требования | Методы испытаний | Число изоляторов в выборке при контроле |
| | | нормальном | усиленном | ослабленном |
1 Качество поверхности фарфора, покрытия арматуры и цементных швов | 4.2.1 4.2.2 | 6.3 | 100% изоляторов (сплошной контроль) |
2 Непрерывный поток искр | 4.1.6 | 6.4 | То же |
3 Размеры | 4.1.11 | 6.5 | 5 | 8 | 3 |
| | | Испытанные по показателю 2 |
4 Термостойкость | 4.1.7 | 6.6 | 8 | 13 | 5 |
| | | Проверенные по показателям 2 и 3 |
5 Механическая разрушающая сила при изгибе изолятора | 4.1.3 | 6.7 | 5 | 8 | 3 |
| | | Испытанные по показателю 4 |
6 Пробивное напряжение промышленной частоты* | 4.1.5 | 6.8 | 3 | 5 | 2 |
| | | Испытанные по показателю 4 |
7. Пористость | 4.2.1 | 6.9 | 5 | 8 | 3 |
| | | Куски фарфора изоляторов, испытанные по показателю 5 |
* По требованию потребителя. |
Наименование показателя | | | Число изоляторов в выборке для проведения испытаний |
| Технические требования | Методы испытаний | периодических, климатических исполнений | типовых |
| | | УХЛ | Т | |
1 Размеры, длина пути утечки | 4.1.11 | 6.5 | 8 | 12 | 20 |
2 Масса | 4.1.11 | 6.5 | 8 | 12 | - |
| | | Проверенные по показателю 1 | |
3 Механическая разрушающая сила при изгибе | 4.1.3 | 6.7 | - | - | 4 Проверенные по показателю 1 |
4 Пробивное напряжение промышленной частоты | 4.1.5 | 6.8 | 4 | 4 | - |
| | | Проверенные по показателю 2 | |
5 Стойкость к медленному изменению температуры | 4.1.8 | 6.10 | 4 | 4 | 4 |
| | | Проверенные по показателю 2 | Проверенные по показателю 1 |
6 Пористость | 4.2.1 | 6.9 | 3 | 3 | - |
| | | Куски фарфора изоляторов, испытанных по показателю 5 | |
7 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии (для изоляторов внутренней установки) или под дождем (для изоляторов наружной установки) | 4.1.4 | 6.11 6.12 | - | - | 3 Проверенные по показателю 1 |
8 Выдерживаемое напряжение грозового импульса | 4.1.4 | 6.13 | - | - | То же |
9 Допустимый уровень радиопомех при нормированном напряжении | 4.1.4 | 6.14 | - | - | " |
10 Выдерживаемое напряжение коммутационного импульса в сухом состоянии (для изоляторов внутренней установки) или под дождем (для изоляторов наружной установки) | 4.1.4 | 6.15 | - | - | 3 Проверенные по показателю 9 |
11 Разрядное напряжение загрязненных и увлажненных изоляторов | 4.1.9 | 6.16 | - | - | 3 Проверенные по показателю 1 |
12 Влагоустойчивость, ускоренный режим (длительный режим - по требованию потребителя) | 4.1.10 | 6.17 | - | 4 Проверен- ные по показателю 2 | - |
13 Воздействие солнечного излучения | 4.1.10 | 6.18 | - | 4 Испытан- ные по показателю 12 | - |
14 Воздействие соляного тумана | 4.1.10 | 6.19 | - | 4 Испытан- ные по показателю 13 | - |
15 Теплоустойчивость | 4.1.10 | 6.20 | - | 4 Испытан- ные по показателю 14 | - |