Наименование показателя | Технические требования | Методы испытаний | Количество изоляторов в выборке для контроля |
| | | нормального | усиленного | ослабленного |
1 Качество поверхности | 4.2.1, 4.2.2 | 6.3 | 100%-ный сплошной контроль |
2 Размеры | 4.1.8 | 6.4 | 20 | 32 | 8 |
| | | Проверенные по показателю 1 |
3 Качество термообработки (для стеклянных изоляторов) | 4.2.2 | 6.5 | 20 | 32 | 8 |
| | | Проверенные по показателю 2 |
4 Электрическое сопротивление | 4.1.4 | 6.6 | 20 | 32 | 8 |
| | | Проверенные по показателям 2 (фарфоровые) или 3 (стеклянные) |
5 Термостойкость | 4.1.6 | 6.8 | 20 | 32 | 8 |
| | | Испытанные по показателю 4 |
6 Механическая разрушающая сила при изгибе | 4.1.3 | 6.9 | 20 | 32 | 8 |
| | | Испытанные по показателю 5 |
7 Пористость (для фарфоровых изоляторов) | 4.2.1 | 6.11 | 5 | 8 | 2 |
| | | Куски фарфора изоляторов, испытанных по показателю 6 |
Наименование показателя | Технические требования | Методы испытаний | Количество изоляторов в выборке для проведения испытаний |
| | | периоди- ческих | типовых |
1 Размеры | 4.1.8 | 6.4 | 5 | 25 |
2 Масса | 4.1.8 | 6.4 | - | 25 |
| | | | Проверенные по показателю 1 |
3 Качество термообработки (для стеклянных изоляторов) | 4.2.2 | 6.5 | - | 5 |
| | | | Проверенные по показателю 2 |
4 Электрическое сопротивление | 4.1.4 | 6.6 | - | 5 |
| | | | Проверенные по показателям 2 (фарфоровые) или 3 (стеклянные) |
5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты под дождем | 4.1.5 | 6.7 | - | 5 |
| | | | Проверенные по показателю 2 |
6 Термостойкость | 4.1.6 | 6.8 | - | 10 |
| | | | Проверенные по показателю 2 |
7 Механическая разрушающая сила при изгибе | 4.1.3 | 6.9 | - | 10 |
| | | | Испытание по показателю 6 |
8 Холодоустойчивость при эксплуатации | 4.1.7 | 6.10 | 5 | 5 |
| | | Проверенные по показателю 1 | Проверенные по показателю 2 |
9 Пористость (для фарфоровых изоляторов) | 4.2.1 | 6.11 | - | 5 |
| | | | Куски фарфора изоляторов, испытанные по показателю 7 |